海信KFR-3602GW/BP工作十几分钟电流增大至16A停机

[复制链接大发一分彩]

初级技师

Rank: 8Rank: 8

帖子
107
主题
93
积分
1196
在线时间
19 小时
注册时间
2013-10-8
最后登录
2019-5-18
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2019-5-10 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
.海信KFR-3602GW/BP工作十几分钟电流增大至16A停机

故障分析:一般是室内外热交换器散热差或制冷系统缺少油,导致压缩机负载逐渐加重,工作电流逐渐增大直接实施过流保护。

故障检修:借用遥控器查看故障代码,显示“26”,表示“过流保护”。观察室内风扇运转正常,室内过滤网和室外热交换器不脏,检查制冷剂系统,发现有油渍,说明此处有漏点,是制冷剂管路漏氟造成压缩机的冷冻机油流失严重,在压缩机高速运转时,运转温度越来越高,管路制冷剂压力越来越高,压缩机负载越来越重,最后引发电流过大保护停机。对漏点修复后,对压缩机补充冷冻油,然后对空调器追加制冷剂,故障排除。





北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
793
主题
20
积分
1971
在线时间
283 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2019-5-19
QQ
2楼
发表于 2019-5-11 07:51 | 只大发一分彩看该作者
格力的1.5p挂机也会出现这样的情况,工作2---15分钟,时间不等,刚开始还能正常,但过一会机器闷响,压缩机沉重,电流高达12A,随后自动关机保护。
回复 支持 反对